2 категория надежности электроснабжения

Вносим предложения, об улучшении жизни в нашем ЖК, обсуждаем, делимся идеями.

Модератор: v.s.k

Аватара пользователя
Texno
Администратор
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 13:52
Репутация: 123
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 2
Пол: Мужской - Мужской
Контактная информация:

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Texno » 13 июл 2016, 09:51

Приветствую соседи.
Тут было много споров о том какая категория надёжности электроснабжения у нас должна быть и какая есть на самом деле.
Внимательно изучив этот вопрос предлагаю вам к рассмотрению полученную информацию.
Для начала немного о категориях электроснабжения - что это?
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на три категории.
Не буду утомлять вас терминологией, но в данный момент у нас 3 категория, а должна быть 2.
Кому интересна нормативно-правовая база - прикладываю сюда же документы.
Небольшая иллюстрация:
2 категория надежности.png

Прошу обратить внимание на фразу:
Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

УК и НД утверждают, что у нас есть резервное питание в виде дизельгенератора (ДЭС), но... Обратимся всё же к терминологии:
Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

Исходя из определений:
  • оба источника питания должны быть равнозначны, т.е. жители не должны ощущать дискомфорта при работе любого из источников и каждый из них должен работать продолжительное время и давать регламентируемую мощность.
  • второй источник питания должен работать постоянно!!! И вторую категорию от 1 отличает лишь то, что переключение между источниками питания осуществляется вручную! Не расконсервация, подготовка к работе и запуск, а именно - переключение!
Далее, касательно использования самой ДЭС - существует целый список требований, во главе которого стоят ПСИ (приёмо-сдаточные испытания) и куча требований к безопасности и заземлению.
Ну и собственно, вот сам действующий документ:
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ). Издание седьмое
Давайте обсудим и будем писать претензию застройщику и в контролирующие органы, пока ещё не закончилась гарантия на коммуникации, а она, напомню - заканчивается осенью.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Сейчас гораздо позже, чем кажется...

Руслан
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:58
Репутация: 24
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 20
Пол: Мужской - Мужской

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Руслан » 13 июл 2016, 12:12

Претензию надо однозначно писать (проект подготовлю) и подавать в суд.
Более того у нас есть судебное решение провести газ и оно почему то не исполнено. Видно договорились с конкретным собственником, который подавал в суд.



Аватара пользователя
Texno
Администратор
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 13:52
Репутация: 123
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 2
Пол: Мужской - Мужской
Контактная информация:

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Texno » 13 июл 2016, 12:15

Руслан, газ тут конечно не в тему, но отвечу - я против газа. Меня устраивает электричество. Безопаснее на мой взгляд.
К тому же, если будет газ - о 2 категории можно будет забыть, однозначно третья.


Сейчас гораздо позже, чем кажется...

Руслан
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:58
Репутация: 24
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 20
Пол: Мужской - Мужской

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Руслан » 13 июл 2016, 12:20

Я про газ упоминул как отлагательное условие, т.е. прецеденты у НД были. Как то решили же вопрос с собственником. Мне газ тоже не интересен.



natalia
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 10:03
Репутация: 38
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 0
Квартира №: 0
Пол: Женский - Женский

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение natalia » 13 июл 2016, 13:14

Texno писал(а):Источник цитаты
...будем писать претензию застройщику...

+++ Надеюсь, коллективную.



Аватара пользователя
Texno
Администратор
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 13:52
Репутация: 123
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 2
Пол: Мужской - Мужской
Контактная информация:

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Texno » 12 апр 2018, 09:33

Уже не знаю куда ещё размещать наши отключения...
Очередное "спасибо" г-ну Юферову за наш ЖК.
От души сделал человек, старался...
ДЭС вышла из строя, очередной обрыв кабеля, в итоге:
  • нет света;
  • нет ГВС;
  • нет отопления;
  • КНС не работает.
Так, по мнению застройщика выглядит "место для райской жизни"...
Ну и, да, с Днём космонавтики всех!
Летаем в космос и в паре десятков километров от Кремля тонем в дерьме...
phpBB [video]


Сейчас гораздо позже, чем кажется...

Аватара пользователя
Texno
Администратор
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 13:52
Репутация: 123
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 2
Пол: Мужской - Мужской
Контактная информация:

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Texno » 24 авг 2019, 13:53

Наконец-то получили долгожданный ответ по прокладке 2 кабеля.
18437.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Сейчас гораздо позже, чем кажется...

Аватара пользователя
Texno
Администратор
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 13:52
Репутация: 123
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 2
Пол: Мужской - Мужской
Контактная информация:

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Texno » 20 сен 2019, 08:13

:dash:
Я не понимаю, для чего нужна ГЖИ - какой-то аппендикс системы...
Помните, было отключение электричества более 2 часов 03.07.2019 г.?
На жалобу в ГЖИ пришёл такой ответ:
Ответ из ГЖИ по отключению электроснабжения 03.07.2019.pdf

Хотелось бы оставить это без комментариев, но, думаю, не стоит, а стоит писать жалобы в прокуратуру, в министерство энергетики и в министерство ЖКХ.
Необходимо напомнить ГЖИ, что по закону, наши дома должны быть обеспечены 2 категорией надёжности электроснабжения и перерыв в электроснабжении не может превышать 2 часа.
В этом ответе идёт подмена понятий и манипуляция причинно-следственными связями, УК или Мособлэнерго или ещё кто-то обязаны были обеспечить ЖК дополнительным источником энергоснабжения. О чём, в принципе, в письме и написано...
У меня нет слов просто.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Сейчас гораздо позже, чем кажется...

Аватара пользователя
Texno
Администратор
Сообщения: 1923
Зарегистрирован: 26 мар 2016, 13:52
Репутация: 123
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 2
Пол: Мужской - Мужской
Контактная информация:

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Texno » 30 сен 2019, 15:27

По информации от управляющего УК "Потенциал" в ЖК "Малое Павлино", сегодня ночью, с 30 сентября на 1 октября 2019 г. после 24:00 будет произведено кратковременное отключение электроснабжения.
Отключение связано с переключением нас на вторую категорию надёжности электроснабжения!!!
Ура, товарищи, свершилось!
Ждём официальные подтверждающие документы.
:voc:


Сейчас гораздо позже, чем кажется...

Руслан
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:58
Репутация: 24
Откуда: ЖК "Малое Павлино"
Корпус №: 2
Квартира №: 20
Пол: Мужской - Мужской

2 категория надежности электроснабжения

Сообщение Руслан » 01 окт 2019, 09:23

:beer:




Вернуться в «Предложения по улучшению жизни в ЖК»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость